雨露 2017-02-18 20:31:14 | 河北省 安裝 | 1597查看 4回答
樓梯間照明布管?
1、此處樓梯間照明布管:是從下一層上來到燈,再返回去上上一層樓,是這樣嗎?如果不是那么布管該如何布?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看先的敷設方式,如果暗敷就是這樣。如果明敷,可以在引上處做分線盒。
2017-02-19 11:33:14
-
1、此處樓梯間照明布管:是從下一層上來到燈,再返回去上上一層樓,是這樣的,沒錯。
2017-02-19 07:49:04
-
水平管不用反回去,應該就是燈串聯了啊,此處應該是聲光控燈頭不用考慮返回去控制線
2017-02-19 09:22:33
-
此處不需要返回去,就是一根垂直上下的管線,每層分支出來連接帶聲光控開關的吸頂燈
2017-02-21 16:19:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看