gaofeng237 2012-12-01 23:28:27 | 江蘇省 云翻樣 | 915查看 2回答
左下角的支座鋼筋在翻樣圖中的排布圖不理解
左下角的支座鋼筋在翻樣圖中的排布圖不理解,是不是軟件錯 了,排布的怎么和支座原位標注的不一樣?見下圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你在紙上弄個1:10的大樣,對照分析一下。
2012-12-02 07:05:22
-
軟件計算的結果是底的,原位標注支座筋是45C32 9/18/18,而集中標注里基礎梁的下部鋼筋是2C32/16C32,同排的原位標注總數減去集中標注里同排的通長筋總數就是支座附加筋的數量,即第一排18-16=2,第二排18-2=16,第三排就是9,跟排布圖中一樣。 注意的是基礎梁集中標注里,標注在前面的鋼筋信息是下部鋼筋的信息,后面的是上部鋼筋的信息。
2012-12-02 08:11:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看