-
剃刀 2013-12-17 14:00:03 | 重慶市 云翻樣 | 1869查看 5回答
GGJ次梁加筋設置問題
如圖第五條 但是圖紙中有幾個地方標注的次梁加箍筋的間距是100 這個在GGJ里要怎么設置?是不是我們只算鋼筋量就沒有必要設置間距?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在原位標注中輸入
2013-12-17 15:58:35
-
在計算設置中輸入次梁加筋的數量即可,看截圖。
軟件 不能正確識別的 在 梁的原位標注中手動輸入。
2013-12-17 14:03:00
-
你好:
??? 主次梁相交處加筋的話,算量來說事不影響算量的,因為在軟件中加筋的設置是直接輸入的加筋數量的,不用輸入間距,所以算量時不影響的,只是在施工的時候要按照圖紙標示施工,希望對你有幫助
?
2013-12-17 14:05:01
-
沒錯,需要量就行了,軟件中也沒有設置間距的,施工中會根據圖紙,把間距考慮進去的。
2013-12-17 14:50:51
-
次梁加筋在軟件中有三種處理方法:
①自動生成吊筋--選擇布置位置,輸入次梁加筋信息--整樓生成打對勾--確定--勾選需要生成的樓層確定(如果不是整樓生成,整樓生成不打對勾,確定--框選需要生成的梁右鍵)。
②工程設置--計算設置--框架梁--在“次梁兩側共增加箍筋數量”中輸入兩側共增加的數量或者級別+直徑(肢數),肢數為空默認與箍筋肢數相同。
③梁平法表格--次梁加筋處直接輸入。
2013-12-17 15:06:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看