干干 2012-11-24 16:41:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1975查看 3回答
為什么廣聯達鋼筋公式描述中有支座寬,但是計算式中支座寬卻沒有顯示
而且同樣的一根梁,在左右對稱的圖中鋼筋長度不一樣,就是應為一根梁計算式中有支座寬度,另一根卻沒有,這是什么原因造成的?真心向各位前輩求教,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那是因為你的支座決定的,當滿足直錨是,就直錨過去,不滿足的話,就伸至支座對邊彎折。
2012-11-24 17:00:33
-
已采納雖然梁是一樣的,但兩根梁的支座設置不一樣,兩端是彎錨的梁設置的暗柱為支座,有一端是直錨的梁設置是剪力墻為支座,所以計算結果就不一樣了。
2012-11-24 16:49:05
-
已采納而且同樣的一根梁,在左右對稱的圖中鋼筋長度不一樣,就是應為一根梁計算式中有支座寬度,另一根卻沒有,這是什么原因造成的?真心向各位前輩求教 [如果說梁跨軸線是一樣的,上張圖片是有問題,差二個支座500*2,你把上圖刪除后重新畫上試試,加上二個支座的長度1000+2430=3430,與3371就是對的]
2012-11-24 18:22:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看