剪力墻與暗柱交匯處拉筋加密問題
如圖中所示,AZ1和250墻交接處有個400的區域是拉筋加密區,那么這個C8-100怎么在軟件上表示?怎么畫出來呢?請高手指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
把兩個400合并成一個暗柱來定義,選擇參數化暗柱的一字型,縱筋輸入暗柱縱筋和剪力墻垂直筋,用+號連接,比如:6C16+8B12,拉筋在屬性拉筋2里輸入4C8@100就行了。
2012-11-24 14:23:40
-
AZ1按矩形暗柱正常建,在其它箍筋中輸入交接處400的區域拉筋加密筋C8-100