ghost 2012-11-21 10:21:36 | 河北省 其他專業 | 8253查看 2回答
獨立基礎柱箍筋加密區
一個獨立基礎,短柱鋼筋為12φ16,φ10@100/200(箍筋為樣式4*4),頂端為自由端,出地面100,短柱總長1600,斷面為600*600,加密區如何確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解是對的,這種情況應該不存在加密與非加密區,如果柱頂端有梁就可以,這樣的柱是全加密,可以跟設計溝通一下。
2012-11-21 19:16:23
-
軟件可以設置,計算設置(柱/墻柱和基礎)中調整,里面的內容都可以修改。 大多情況下,直接輸入尺寸、鋼筋信息,軟件會按規范綜合考慮加密筋范圍布置。
2012-11-21 14:44:36