瞬息萬變 2013-11-13 21:13:19 | 河北省 其他專業 | 1421查看 3回答
框架柱箍筋加密區
有地下室的,箍筋怎么加密,地下一層和二層一樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是按各自樓層計算的,與不同層沒有關系。
2013-11-13 21:24:02
-
是按各自樓層計算的,與不同層沒有關系。詳見圖集11G101-1
2013-11-13 21:45:24
-
你好:地下室柱子箍筋加密首先看一下圖紙的說明,主要是看嵌固部位在那里,一般的在一層地面處,也有的在基礎頂部。按11G要求只有嵌固部位的柱子箍筋加密按1/3凈高計算底部加密區高度;其它部位都是按凈高的1/6。所以地下一二層的箍筋加密區高度有時是不同的。
2013-11-13 22:23:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看