hugo 2012-11-21 09:29:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 1回答
設置柱子與填充墻拉結筋用砌體加筋命令,但是柱子旁邊有門洞,軟件還是會顯示砌體加筋
我設置自動生成砌體加筋,但是柱子旁邊有門洞,拉結筋還是有,這個會不會影響結果?怎么改正?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以手動調整一下,將不需要的地方刪除掉。
2012-11-21 10:36:17
-
鋼筋:框架填充墻應沿墻高每500配置2a6拉結鋼筋拉筋長度1000,軟件自動生成砌體加筋設置的對嗎?
鋼筋:框架填充墻應沿墻高每500配置2a6拉結鋼筋拉筋長度1000,軟件自動生成砌體加筋設置的對嗎?鋼筋:框架填充墻應沿墻高每500配置2a6拉結鋼筋拉筋長度1000,軟件自動生成砌體加筋設置的對嗎?
-
構造柱和柱子與填充墻的拉結筋,是不是用砌體加筋設置, 我設置自動生成砌體加筋,但是柱子旁邊有門洞,拉結筋還是有,這個會不會影響結果?怎么改正?
-
砌體加筋在墻體兩端與混凝土墻或柱的結構距離距離遠且墻體設有幾根構造柱,那么砌體加筋是在柱子與砌體接觸端設置砌體加筋就好了?還是在構造柱兩端也要設置有砌體加筋?