11****@qq.com 2012-11-19 13:56:10 | 陜西省 其他專業 | 1543查看 1回答
箍筋的根數計算
在計算箍筋的根數時這個表達式Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1625/150)+1怎么解釋?層高3米,縱筋直徑為12,箍筋間距c8-150
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個柱的縱筋連接方式是綁扎搭接,按規范綁扎搭接處箍筋要加密,加密間距為min(5d,100),所以Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))就是計算的搭接區的箍筋根數,Ceil(1625/150)是非搭接部位間距為150的箍筋根數,最后要再加1根。
2012-11-19 14:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看