东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 箍筋加密區&非加密區根數怎么計算 ?

    KZ10 箍筋C8@100/200 結構標高3.9 梁高700 基礎厚度900 請問加密區 非加密區 箍筋根數怎么計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    11G的話要考慮嵌固端的一些問題,03直接看圖集去

    2012-09-11 16:41:22 

  • 非加密區,需要考慮到抗震等級,圖片為16G101-1圖集,比較清晰,假如按一般為二級抗震來算,加密區就是1.5倍的梁高,為1400,1400除以加密區間距100就是14根,加上起步一根,總共為15根。

    2021-06-10 10:15:44 