-
一輩子。。。 2012-11-13 07:14:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 12回答
當板只有支座負筋時中部用不用計算分布筋?在沒有溫度筋的情況下!
問題補充:如果不用那中間的素混凝土怎么辦?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板只有支座負筋時,中部(沒有負筋的部位)不用計算分布筋。
2012-11-13 07:20:35
-
因為它還有板的底部鋼筋啊,這不叫素混凝土,按照圖紙施工吧,沒有主筋、負筋就沒有分布筋的
2012-11-13 07:47:27
-
板只有支座負筋時,中部不用計算分布筋。 它還有板的底部鋼筋 不能叫素灰,鋼筋工一般的也叫它 “半扣”
2012-11-13 08:10:48
-
一般工程設計班內至少有單層雙向配筋。墻體支做處設附加筋,按附加筋的長度的范圍設置分布筋。 在詳細看圖紙設計說明應該是這樣。
2012-11-13 08:23:07
-
還是要計算分布筋的,建議看看鋼筋圖集
2012-11-13 08:56:57
-
不用設置分布筋就不會計算
2012-11-13 08:55:28
-
不用計算 中部不是素混凝土 中部還有板的下部筋呀 板下部筋都是全部布置的。這種情況板的跨度一般不大 受力也比較小 不用擔心!群120071864 大家可以一起交流
2012-11-13 08:27:01
-
當板內只有支座負筋,圖紙也沒有要求設置溫度筋,中部是不需要計算分布筋的。中間也不是素混凝土,因為板中部有下部受力筋。
2012-11-13 08:47:41
-
板內只有支座負筋,則中部是不需要計算分布筋的。溫度筋一般很少用,多用在陽臺等部位防開裂的 中間也不是素混凝土,因為板中部還有底筋。
2012-11-13 10:06:31
-
一塊板上的鋼筋有底筋、面筋,底筋是必須有的,面筋可以分為負筋、通長筋、溫度筋,你說的這種情況就是有底筋和負筋,有負筋時只要計算負筋下面的分布筋,板中間不需要分布筋的。看一個負筋截圖就明白了。圖中底筋沒有顯示出來。
2012-11-13 09:51:36
-
同意以上的回答,只是有一點你還得考慮就是有的圖紙要求在板上如果有電氣布管的須在電工管上增加附加鋼筋網片。防止管線范圍內樓板開裂。在工程施工中往往會忽略此配筋。工程預算中也會忽略。
2012-11-13 11:00:19
-
在有板的底筋的情況下,如果圖紙沒有溫度筋,板的上部不需要分布筋。
2012-11-13 12:32:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看