-
xagcc 2012-11-12 13:15:53 | 陜西省 其他專業 | 2062查看 1回答
建筑施工工藝--加玻纖網抹灰施工工法
建筑施工工藝--加玻纖網抹灰施工工法
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納加玻纖網抹灰施工工法
1、適用范圍:
本工法適用于粉煤灰型砌塊墻體上的粉刷,以及粘土多孔磚填充墻體與砼梁、柱交界處的粉刷。粉刷砂漿為普通的砂漿或水泥砂漿。
2、工藝原理
由于在粉刷層內設一道玻纖網格布,使得粉刷砂漿和玻纖網格帶共同作用,提高了粉刷層的抗拉強度,加強了抵抗產生裂縫的能力,有效地防止裂縫的產生。
3、施工工藝:
出塌餅→澆水溫潤→甩漿→局部粉刷(過厚處先分層粉一次,每次厚度不大于8MM)→抹基層底灰→裁剪敷貼玻纖布→抹面層灰→養護。
4、操作要點
4.1出塌餅。在全面展開粉刷前,應按抹灰等級標準要求的垂直度、平整度,做好粉刷控制用塌餅,塌餅間距≤1.5M*1.5M。
4.2澆水濕潤砌體。在砌體粉刷開始前24小時,應對墻體外表面進行濕潤,濕潤的程度應視各種砌塊材料而定,手感濕潤即可,避免濕潤過頭或未濕潤。
4.3在粉煤灰型砌塊墻體表面甩1:1水泥細砂漿,以增加粘結力。
4.4基層抹灰。抹灰砂漿應按規定的配合比配置,并嚴格進行計量檢查,對抹灰過厚的部位(抹灰厚度>30MM),應在基層抹灰前一天預先進行一次抹灰,防止一次抹灰過厚,造成開裂或空鼓脫落。
4.5基層抹灰抹平初凝前,將截好的高級玻纖網格布(帶)鋪貼在基層抹灰砂漿表面,并保證玻纖布和基層砂漿粘結不掉下,鋪貼的基層抹灰砂漿表面,并保證玻纖布和基層砂漿粘結不掉下,鋪貼時應注意不能出現空檔及搭接不滿足要求等現象(搭接長度≥70MM)。
4.6在基層抹灰層24小時后再進行面層抹灰,并按標準要求的垂直度、平整度進行修正,同時按外墻抹和內墻抹灰的表面要求,進行拉毛或壓光處理。
4.7待面層終凝24小時后進行濕潤養護,粉煤灰型墻體粉刷養護3天,粘土多孔磚墻體粉刷養護2天。
4.8粉煤灰型填充墻體粉刷層應滿鋪玻纖網格布,粘土多孔磚填充滿粉刷只需在墻體和梁柱交接處鋪貼玻纖網格帶,詳細的鋪貼方法見附圖1、2。
4.9對于窗角區域墻體粉刷(各種墻體):為防止沿四個窗角出現45安賈瞇碧?0CM(寬)*70CM(長)的高及玻纖網格帶,并按上述方法進行抹灰。(附圖3)
5、材料的技術標準和設備要求
5.1根據抹灰的施工部位,選用不同的高級玻網格布(帶),幅寬1.0M,外墻面由于冷熱交替頻繁,溫差較大,故選用6目/CM2(160g/M2)的高級玻纖網格布(帶)作敷貼材料,而內樣則可選用4目/cm2(145kg/m2)的高級玻纖網格布(帶)敷貼。
5.2抹灰用的材料和設備仍按常規抹灰砂漿的材料、設備進行配備。
5.3玻璃纖維網格布的技術參數:
目數 斷裂強度 含膠量 耐堿保留率 重量
經向 緯向
4目 ≥480N ≥450N 18±2% ≥60% 145g/M2
6目 ≥482N ≥540N 18±2% ≥60% 160g/M2
5.4抹灰砂漿品種按設計要求執行。
6、質量標準
玻纖網格布(帶)鋪貼應平整,不得起拱或脫離基層砂漿,嚴禁漏鋪,搭接長度宜≥70MM,粉刷面層的質量標準按現行《建筑裝飾工程施工及驗收規范》中的要求執行。
7、勞動力組織及安全措施
抹灰開始時宜以3-5人1組為宜,組內配1-2名中級以上技術等級的粉刷工,另配1-2名輔助工。外墻抹灰高處作業時以上、下各2人為宜。在施工過程中嚴格遵守《建筑施工高處作業技術規范》(JGJ80-91)和《建設施工安全檢查標準》(JGJ59-99),以確保施工安全。2012-11-12 13:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看