gangzi139 2012-11-11 21:02:55 | 河北省 其他專業 | 11894查看 8回答
地下室外墻轉角部位水平筋在11g101圖集中說為一個搭接長度,可圖集中畫的是剪力墻沒有畫出角柱,是不
地下室外墻轉角部位水平筋在11g101圖集中說為一個搭接長度,可圖集中畫的是剪力墻沒有畫出角柱,是不是可以理解為:遇到角柱時直瞄到角柱中夠錨固長度即可?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不可以這樣理解,你仔細看看,圖集中剪力墻有暗柱或端柱轉角墻。
2012-11-11 21:19:57
-
是的,在沒有角柱的情況下,遇到角柱時直瞄到角柱中夠錨固長度即可
2012-11-11 21:27:01
-
應該是角柱處外側水平筋貫穿柱子后與墻體鋼筋搭接,內側鋼筋由兩邊墻內鋼筋直接錨入柱子即可
2012-11-12 06:10:19
-
是的,可以這么理解。在工程實際中很多也是這么做的
2012-11-11 21:30:58
-
地下室外墻轉角部位水平筋在11g101圖集中說為一個搭接長度,可圖集中畫的是剪力墻沒有畫出角柱,是不是可以理解為:遇到角柱時直瞄到角柱中夠錨固長度即可?-------------------在11G101-1 P68 P69都有詳細構造,可以找到你所需要的做法。
2012-11-12 07:51:23
-
可以這么理解,但要區分兩種情況:第一,當所說的角柱是地下室外墻的轉角暗柱時,此時水平筋還是按圖集在轉角做一個搭接比較合理;第二,當所說的角柱是地下室的框架柱,那此時的水平筋就可以直接進柱一個錨固就行了。
2012-11-12 07:19:56
-
你的觀點是正確的,按你的說法計算即可。
2012-11-12 08:27:12
-
根據圖集規范外墻轉角部位水平筋是相互搭接。 在現場施工中,剪力墻在轉角部位,為了施工方便水平筋是錨固到暗柱內的。
2012-11-12 08:16:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看