箭波 2013-12-16 17:07:28 | 江蘇省 云翻樣 | 1836查看 3回答
廣聯達鋼筋高手請進,關于暗柱在承臺梁內箍筋根數不對的問題~
1、按理說,承臺梁應該是基礎啊,暗柱在承臺梁里面的箍筋根數不是按照在基礎內箍筋根數計算的 2、怎么修改過來,簡便的辦法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-12-17 10:29:36
-
匯總計算后,在鋼筋編輯表中處理。
2013-12-16 17:33:21
-
雖然歸類在基礎的部分,但是基礎梁和承臺梁在軟件是直接有箍筋參數的設置的,所有說您在工程設置計算設置中看到的箍筋錨入基礎的箍筋數量不對,他僅僅是包括像承臺,獨立基礎,條基,等等的基礎構件,不能直接輸入箍筋的信息的基礎,所以說計算錯誤,那您要修改的話,可以在柱子的繪圖界面中的編輯鋼筋中修改箍筋的根數。
2013-12-17 11:58:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看