藍天 2012-11-06 20:37:53 | 廣東省 其他專業 | 4433查看 1回答
通長筋搭接問題
有一道基礎梁,長14.5米,寬0.6米,高1米,沒有承臺,直接受力于樁頂面,樁間距3.5米/根,梁的通長筋為搭接形式(如圖),請問此梁的通長筋怎樣計算搭接長度,共有多少個搭接?問題補充:1、按計算規則的公式(通長筋長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固長度),這樣就不能計算搭接了,對不? 2、按《廣東省建設工程計量規則》(2010版)內提到的梁鋼筋按設計、規范計算長度,如果按設計有計算,設計有搭接的就可以計算搭接長度,是不是可以這樣理解呢? 3、通長筋直徑相同,在此情況下怎樣才有依據計算搭接(最好是每一跨的搭接依據)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個不好說,你就按11G101-1中的框架梁來處理就可以,因為鋼筋大小不同兩邊的錨固長度也不同 此梁的通長筋下部鋼筋可以在中間支座兩邊凈跨1/3處搭接,每根鋼筋就一個接頭計算搭接長度; 上部鋼筋可以在中間支座兩邊凈跨中間1/3處搭接,每根鋼筋就必須有兩個個接頭計算搭接長度,因為一個9m鋼筋到不了中。
2012-11-07 07:17:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看