sch8888 2008-11-02 15:49:11 | 廣東省 其他專業 | 1782查看 5回答
通長筋的搭接是設計搭接還是非設計搭接3
通長筋的搭接是設計搭接還是非設計搭接? 廣東定額對鋼筋損耗規定如下:Φ10以內的為鋼筋損耗2%,Φ10以外的為鋼筋損耗4%,內容包含了非設計搭接。因此、設計要求通長時,搭接是設計搭接還是非設計搭接? 請高手給出有規范文件的答復。 謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計要求通長時,搭接不是設計搭接而是非設計搭接的。但是定額中鋼筋損耗只含施工過程中的鋼筋損耗而不包括國家規定的定尺長度的搭接長度。
2008-11-02 23:40:04
-
在圖集03G101中對通長筋的搭接有要求的,應該屬于設計搭接。
2008-11-03 18:58:16
-
設計要求通長時,搭接不是設計搭接而是非設計搭接的,一般情況下設計是不會有要求的,基本上都是按照國標圖集執行的
2008-11-02 16:07:21
-
通長筋的搭接除了設計明確搭接方式和位置以外所產生的搭接均屬于非設計搭接。 一般的鋼筋搭接是指鋼筋生產定尺與施工通長鋼筋差別所產生的搭接,一般由定額規定計算方法(規范在這方面沒有規定)。
2008-11-02 16:22:51
-
應該屬于設計搭接圖集03G101-1 54頁對通長筋的搭接是有定位要求的,不是在哪個位置隨便搭接的,所以應該屬于設計搭接。
2008-11-02 16:25:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看