鋼筋的錨固搭接長度
剪力墻砼C30,鋼筋HRB400,三級抗震等級,樓層設置中的錨固值37可以直接查表得出,37后面的41,以及搭接中的(45/50)又是怎么計算出來的? 11G101-1中第55頁搭接長度的抗震公式是Lle= Lae*修正系數, 為什么1.2*37d=44.4d 1.4*37.d=51.8d 1.6*37*d=59.2d 計算出的結果都不會等于表格中的數據(45/50),問題出在那里?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
37/41,/前面的37 是直徑≤25錨固長度,/后面的41是直徑大于25的鋼筋錨固長度,同樣搭接45/50也是這個意思,表中的數值都是乘了相應的系數的。 /后面的數值是/前面的數值乘以系數1.1得來的,因為11G101-1第53頁中右側表中的修正系數大于25的鋼筋取1.1 剪力墻鋼筋的搭接倍數不管什么情況下都是錨固長度的1.2倍。
2012-11-05 15:07:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看