林楓 2012-11-04 11:24:57 | 四川省 安裝 | 445查看 5回答
關于電系統圖上
一般電纜一根進配電箱,圖上從橋架進了兩根電纜,是不是平時一根電纜供電,發生火災時說明上寫的是”自動切換高速運行排“就兩根電纜供電了呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是一級供電設備的兩路供電的配電箱,正常情況下是一路供電當這一路發生故障時另外一路自動切換上開始供電。
2012-11-04 14:47:50
-
應急照明為雙路供電,一路正常照明用,一路發生火災后備用電源強啟用,所以要兩根電纜進配電箱
2012-11-04 14:59:06
-
此配電箱應該是一個雙電源切換箱,才有二路電纜引入箱內。
2012-11-04 15:52:44
-
該配電箱就是一雙電源切換配電箱,就是分為常用供電和備用供電(或是應急供電),即一路沒有電后自動切換到另一回路供電,或是消防控制切換。發生火災時,常用供電一般都會強切斷開電源,以免加強火勢,只有應急回路供電,所以只有切到應急供電才能使消防設施運行,該圖是排風機運行。
2012-11-04 20:21:33
-
電源線(供電)只是進一路,高速和低速切換在配電箱里控制。
2012-11-04 12:58:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看