腦子有病 2012-11-03 16:21:28 | 遼寧省 安裝 | 3120查看 1回答
03s702-10#化糞池的管道安裝問題?
請各種老師幫幫忙,幫我詳細分析一下,問題如下: 1、化糞池的通氣管、進出水管材質?(圖集是鑄鐵管,可否由施工單位隨意更換) 2、化糞池的通氣管、進出水套項應該套市政?還是室外?(遼寧) 3、化糞池的通氣管、進出水套可否超出圖集規定的最大管徑? 4.、套管安裝是土建專業做?還是由水暖專業做? 5、圖集上提到進出水管必須設置三通導流管是什么意思?也用套項嘛? 以上如果是要分的,回答籠統的,請散開,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、化糞池的通氣管、進出水管材質?(圖集是鑄鐵管,是不可以由施工單位隨意更換)的。 2、化糞池的通氣管、進出水套項是不應該套市政定額,還是套室外的(遼寧)。 3、化糞池的通氣管、進出水套一般是不可超出圖集規定的最大管徑的,除建設方提出變更外。 4.、套管安裝不是土建專業做,應該是由水暖專業做的。 5、圖集上提到進出水管必須設置三通導流管的意思是防止化糞池水滿向外流,當然也用套項的。
2012-11-04 08:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看