幻姬舞玥 2017-05-09 16:41:14 | 遼寧省 安裝 | 1076查看 4回答
化工企業工業廠房暖通圖紙里軸流風機安裝,使用定額第一冊還是第九冊(遼寧省2008計價定額)
化工企業工業廠房暖通圖紙里軸流風機安裝,使用定額第一冊還是第九冊(遼寧省2008計價定額)一個裝置圖紙中只有幾個軸流風機安裝在生產車間的墻壁上,沒有通風管道等其他施工內容,這種情況我認為不是辦公區域應該使用第一冊1-698。業主方面堅持圖紙右下角注明專業是暖通,只給我執行第九冊9-10。我在定額的編制說明里沒有發現解釋兩冊風機有什么區別,單價差很多,現在有一份圖紙對甲方結算,我這邊當然選擇高價格的,業主要選擇低價格的,我們都找不到對方的錯誤,有哪位大神解決過這個問題嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
數量多的話,可以咨詢定額站,九冊適用于工業及民用建筑
2017-05-09 16:49:13
-
工業設備的通風機比較大,屬于大型設備,設計中選用標準不一樣。民用建筑的風機比較小適用辦公樓和宿舍,應根據建筑的類型套用定額子目。
2017-05-09 17:35:38
-
化工企業工業廠房里為生產服務軸流風機安裝套第一冊的子目;化工企業工業廠房辦公室里為人服務軸流風機安裝套第九冊的子目;
2017-05-09 20:04:58
-
全國預算定額匯編解釋里有說明,但是一冊和九冊中有重復的部分呢。
2017-05-11 11:17:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看