tyg1975908 2012-10-28 15:21:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 3回答
首層柱插筋長度計算
在GGJ2009軟件中,基礎層層高1m,承臺底標高為-1.15,承臺高度750mm,首層層高為3.65m,首層底標高為-0.15m,為什么計算出來的首層柱插筋長度是3650/3+750-40+max(6*d,150)?好像短了0.25m啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你要將柱復制到基礎層
2012-10-29 08:53:02
-
你這個不是短0.25米的問題,要想計算首層的柱縱筋,必須把首層的梁布置好后再計算,因為首層柱縱筋的接頭位置在1/3柱凈高,柱凈高就是從基礎頂到首層梁底的距離,計算式里的3650/3是不對的。
2012-10-29 09:32:38
-
看看計算設置,節點設置,要考慮上部的搭接
2012-10-29 08:58:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看