36****@qq.com 2012-10-25 10:48:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 2回答
剪力墻鋼筋計算
剪力墻鋼筋計算 基礎層中剪力墻遇筏板起點底標高應定義為筏板底還是筏板頂,剪力墻遇板時是否應該是繪制到板定,按層頂標高確定,剪力墻上面是梁時應該繪制到梁底還是梁頂
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!1.基礎層中剪力墻遇筏板,起點底標高應定義為筏板底標高,因為如果定義為筏板頂標高,鋼筋是不會自動錨固進去的;2.剪力墻遇板時應該是繪制到板頂的道理同上;3.同理剪力墻上面是梁時應該繪制到梁頂。
2012-10-25 10:54:13
-
1、基礎層中剪力墻遇筏板起點底標高應定義為筏板底還是筏板頂?筏板底。 2、剪力墻遇板時是否應該是繪制到板定,按層頂標高確定?對的,剪力墻的頂標高就是層頂標高。 3、剪力墻上面是梁時應該繪制到梁底還是梁頂?梁頂。軟件會自動計算墻筋伸入梁內的長度。
2012-10-25 10:54:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看