消防電氣的火災顯示盤
1。火災顯示盤(層間)的通訊線和電源在系統圖中是獨立的線(直接從消防控制室引到各單元一層弱電井端子箱,再從端子箱到火災顯示盤,而平面圖的通訊線是從報警總線取信號,電源是從外控制電源(模塊的電源24V)取的, 線計算量如何選擇。(報警總線與外控制電源也從消防控制室引到各單元一層弱電井端子箱,再到各層。如選擇平面圖中的方法,那從消防控制室的火災顯示盤的通訊線和電源那不就沒用了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防火災自動報警系統的管線徑向應該是按照平面圖的,但具體接線則必須按照報警系統干線接線圖進行布線接線的。
2012-10-24 07:51:57
-
你要搞清楚:火災顯示盤電源線是一個回路、信號線是雙回路的連線,既要直接從消防控制室引到各單元一層弱電井端子箱,再從端子箱到火災顯示盤,又要從探測器連到火災顯示盤。不能算漏了。
2012-10-24 10:56:49
-
消防火災自動報警系統的管線徑向應該是按照平面圖的。另外增加弱電井的信號線吧。前期我們公司的消防就是從總消防總控制柜出線,只是沒有要求安裝消防顯示罷了。
2012-10-24 08:05:14
-
3樓的回答有些道理,支持。
2012-10-24 09:21:54
-
按圖紙來算吧 系統圖怎么寫就有什么線 算是按圖紙 施工就看你們實際了。
2012-10-24 09:14:52