-
xagcc 2012-10-23 18:57:11 | 陜西省 其他專業 | 454查看 1回答
市政工程--現澆鋼筋混凝土水池與管渠模板施工安全技術交底
市政工程--現澆鋼筋混凝土水池與管渠模板施工安全技術交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現澆鋼筋混凝土水池與管渠通用安全技術交底
1. 進入基坑、溝槽前和作業中,應檢查土壁和支護結構,確認土壁無裂縫、無坍塌,支護穩固。
2. 不得在基坑、溝槽臨邊1m范圍內堆物、堆料和運料,在1m范圍以外堆物、堆料應進行邊坡穩定驗算,確認安全。
3. 大型、群體、綜合性水池和管渠,應根據構筑物相互間的距離、高差和氣候狀況按先地下后地上、先深后淺的原則部署施工。
4. 水池、管渠底部和頂部預留的孔洞,必須用蓋板蓋牢,并應采取防挪移的措施或設圍擋、安全標志;變形縫、后澆帶作業前必須設圍擋;預留鋼筋、預埋件應設置明顯的安全標志。
5. 大型、群體、綜合性水池、管渠施工中,應根據工藝要求,在各層施工范圍內的內外、上下層之間設置施工通道;通道交叉時,交錯部位的上下通道防護欄桿內側,應立掛密目安全網;安全網必須與欄桿連接牢固。
6. 水池、管渠底板施工前應具備下列要求:
(1) 底板地基經檢查、驗收,確認合格,并形成文件。
(2) 底板下方的進出水管道、廊道、管渠等地下構筑物和回填土施工完畢,經驗收確認合格,并形成文件。
(3) 底板位于地下水位以下時,施工前驗算施工階段的抗浮穩定性,當不能滿足抗浮要求時,必須采取抗浮措施。
7. 設置通道應符合下列要求:
(1) 通道上方有施工作業的區段,必須設置防護棚。
(2) 在水池、管渠底部和頂部結構面上設通道,宜避開結構上的預留鋼筋、孔洞等障礙物。
(3) 上下層通道中有高差的部位之間必須設防滑坡道或安全梯;坡道應順直,不宜設彎道。
(4) 通道應根據運輸車輛的種類、載重和現場環境狀況進行施工設計,其強度、剛度、穩定性應滿足施工安全的要求。
(5) 腳手架通道應滿鋪腳手板;腳手板必須固定牢固,不得懸空放置;通道兩側應設高度不低于1.2m的防護欄桿和高18cm的擋腳板;進出口處防護欄桿的橫桿不得伸出欄桿柱。
(6) 通道的寬度應據施工期間交通量和運輸車輛的寬度確定;人行通道寬度不得小于1.5m,坡度不得陡于1∶3;行車的通道寬度不得小于車輛寬度加1.4m,且坡度不得陡于1∶6。
8. 水池施工應盡量避開上下層同時作業,當條件所限需同時作業時,上下交叉作業時的下作業層頂部和臨時通行孔道的頂部必須設置防護棚,并應符合下列要求:
(1) 防護棚應支搭牢固、嚴密。
(2) 防護棚應堅固,其結構應經施工設計確定,能承受風荷載。采用木板時,其厚度不得小于5cm。
(3) 防護棚的長度與寬度應依下層作業面的上方可能墜落物的高度情況而定:上方高度為2m~5m時,不得小于3m;上方高度大于5m小于15m時,不得小于4m;上方高度在15m~30m時,不得小于5m;上方高度大于30m時,不得小于6m。
9. 高處作業應設作業平臺,并應符合下列要求:
(1) 支搭、拆除作業必須由架子操作工負責。
(2) 在斜面上作業宜架設可移動式的作業平臺。
(3) 腳手架、作業平臺不得與模板及其支承系統相連。
(4) 作業平臺、腳手架各節點的連接必須牢固、可靠。
(5) 腳手架應根據施工時最大荷載和風力進行施工設計,支搭必須牢固。
(6) 作業平臺臨邊必須設防護欄桿,上下作業平臺應設安全梯或斜道等設施。
(7) 作業平臺寬度應滿足施工安全要求。在平臺范圍內應鋪滿、鋪穩腳手板。
(8) 腳手架和作業平臺使用前應進行檢查、驗收,確認合格,并形成文件;使用中應設專人隨時檢查,發現變形、位移應及時采取安全措施并確認安全。
2012-10-23 18:57:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看