wr****@sina.com 2012-10-23 14:25:46 | 北京市 安裝 | 2791查看 2回答
配電箱安裝方式
在項目特征中:顯示的是“明裝”,還涉及到“埋設式金屬支架制作” 請問:1、這種方式是不是就是落地式的安裝,只不過配電箱下面墊上了金屬支架? 2、如何在廣聯達GBQ中體現出甲供材料問題補充:3:項目特征所說的“埋設式金屬支架”是不是就是角鋼或者槽鋼呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在項目特征中:顯示的是“明裝”,還涉及到“埋設式金屬支架制作” 1、這種方式就是落地式的安裝,只不過配電箱下面墊上了金屬支架的。 2、在廣聯達GBQ中體現出甲供材料的方法就是不輸入甲供材料就行了。 3:項目特征所說的“埋設式金屬支架”就是角鋼或者槽鋼的。
2012-10-23 14:57:15
-
配電箱安裝一般有三種形式: 一,落地安裝,用槽鋼做底座。 二,墻上明裝,采用支架承重。 三,墻上暗裝,不需要底座或支架。 四,甲供材在人材機里面選擇甲供材。
2012-10-23 22:26:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看