, 2015-03-28 14:47:20 | 北京市 安裝 | 677查看 4回答
安裝電氣配電箱
北京定額 1. 配電箱在鋼柱上距地1.2m明裝,套什么定額子目? 怎么安裝? 2.鋼結構庫房配電柜進線需要做基礎底坑嗎? 有什么依據呢? 謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1. 配電箱在鋼柱上距地1.2m明裝,套配電箱明裝定額子目;
2.鋼結構庫房配電柜進線 是否 需要做基礎底坑具體看設計要求;依據是設計圖。
2015-03-28 16:20:42
-
配電箱在鋼柱上安裝所使用的槽鋼、角鐵、拉桿等材料。單獨套金屬支架制作、安裝定額以kg為單位。
2015-03-30 20:02:17
-
北京定額 1. 配電箱在鋼柱上距地1.2m明裝,套用4-37~42相應回路明裝配電箱定額子目。2.鋼結構庫房配電柜進線是否需要做基礎底坑(電纜溝) 按施工圖有無設計確定。一般情況動力進線從配電柜底部進線應該配置電纜溝。
2015-03-28 20:43:55
-
配電箱分為明裝、暗裝、懸掛、落地安裝方法。明裝懸掛方式不做基礎,假如庫房去配電箱的線是埋地穿管進入配電箱的,采用槽鋼固定于地面上,這樣一是能滿足穿線要求,二是能固定好配電箱,三是可以在槽鋼邊緣處進行接地極的連接,五是防潮防水(有電纜溝一定利用)
2015-03-29 11:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看