zh****@163.com 2012-10-20 20:16:17 | 河北省 其他專業 | 1596查看 3回答
電氣立管問題,急求
請問一下,在計算電氣預算工程量時,開關和插座處,應該配備幾根立管啊,是單極開關兩根電線,雙極開關三根電線嗎?可是應該配備幾根立管呢?有什么處置原則嗎?我是手算的,急求,請高幫幫忙解決一下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看來樓上的都沒有用安裝算量軟件啊,我是專業做安裝的。這個問題是這樣的,一般在末端的插座是一根立管,中間的插座有幾個分支就有幾根立管。開關是單根立管。單聯開關是兩根電線,一根火線一根控制線。雙聯開關是三根電線,一根火線,兩根控制線。三聯開關是四根電線,一根火線,三根控制線等。穿線配管原則一般在設計說明都說的很清楚。如果你是用軟件算量,用自動回路識別時,軟件也是按照這個規則自動識別立管根數的。
2012-10-20 22:27:44
-
樓上說的對。一般是這樣的,如果線很多的話就得用多根立管,因為磚墻不會埋太大的管,我是電工,做過現場,懂一點點。呵呵還有什么可以幫到你的嗎659804619
2012-10-20 22:21:40
-
你說的沒錯,單極開關兩根電線,雙極開關三根電線,以此類推。一般一個開關或插座穿一根管,線數不一可以選擇不同管徑,比如2~3根選用16管,4~5根選擇25管(也有1~2根選用16管,3~4根選擇25管),以此類推。
2012-10-20 20:49:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看