-
le****@126.com 2012-10-20 12:03:41 | 廣東省 云翻樣 | 1293查看 3回答
超高柱子和標高柱子怎么
我在做一個廠房,其中在二層大部分的柱子都是8m標高,有一跨有夾層,天面是混凝土蓋板。那么我把夾層定義為3層,二層和三層柱子都是4m,天面是混凝土蓋板,在繪制時出現了以下問題: 1、在繪制天面時,天面按照4層繪制梁板,非夾層部位是沒有支點的; 2、同第1條,天面按照3層來繪制梁板,夾層部位也出現了沒有支點的狀況; 2、把8m的柱分為2層和3層,在4層繪制梁板問題可以解決,但是8沒高柱子的鋼筋加密區和搭接的做法就與實際不符了。 請問以上問題怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況你可以把柱子布置在2層,在繪制夾層的時候你選擇工具欄內的,選項設置中,把可編輯跨曾圖元選中,這時就有支點了。
2012-10-20 12:30:00
-
可以仍按二層來定義,現在的軟件標高是開放的,在二層把局部的夾層中梁用調整梁標高的方法來處理,把板用不同的分層來處理。柱按正常定義頂和底的標高來處理。
2012-10-20 20:23:54
-
先把8米高定為2層,柱梁板按標高設置。然后將夾層標高的構件,采用分層繪制的方式,畫在分層2中,計算后主要檢查夾層柱的箍筋加密和縱筋搭接點是否正確,如果不正確再進行手動調整就可。
2012-10-20 12:36:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看