31****@qq.com 2013-04-14 11:24:08 | 山東省 其他專業 | 950查看 3回答
山東剪力墻
山東定額與剪力墻相連的轉角柱怎么套定額?(轉角柱一端與剪力墻相連,另一端不相連) 依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解[2009]27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于“短肢剪力墻”的定義解釋如下:根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東定額,與剪力墻相連的轉角柱怎么套定額? 在下面你也講到了 “柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8”。 “T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準” 從以上可以看出:轉角柱一端與剪力墻相連,也就是“L形”,L形計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。
2013-04-15 10:25:00
-
我覺得如果轉角柱和剪力墻一樣厚度時,應該套混凝土墻定額,如果厚度不一樣,直接套柱的定額
2013-04-15 15:13:25
-
這個要根據你們當地的定額站的解釋,畢竟很多地方都把暗柱歸入剪力墻中。
2013-04-15 19:48:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看