43****@qq.com 2014-01-04 10:59:38 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2158查看 2回答
末端試水裝置長度與套定額的問題
1、請問紅色方框內的這根短立管的長度一般是多少,一米可以嗎? 2、這個末端試水接頭,我套的是末端試水裝置,那請問其截止閥跟壓力表是單獨套定額還是補充定額? 3、下面的75的管道我就在扣除短立管長度后按距地一米考慮,可以嗎? 4、請問75管道頂端的漏斗是套不銹鋼管件氬弧焊可以嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1、請問紅色方框內的這根短立管的長度無規定。正常講人在地面上應該能操作放水的閥門。
?2、這個末端試水接頭,我套的是末端試水裝置,其截止閥跟壓力表 已含在子母中不可單獨計算。
3、下面的75的管道我就在扣除短立管長度后按距地一米考慮,最好做到地面,放水時,誰不四濺。
?4、請問75管道頂端的漏斗按設計要求的材質做。
2014-01-04 11:14:56
-
紅色方框內的這根短立管的長度一般根據閥門距地面1-1.2米,干管高度減去0.8即可;末端試水裝置,其截止閥跟壓力表 已含在定額中,不再單獨計算;下面的75的管道我就在扣除短立管長度后可以按距地一米考慮。
2014-01-04 11:57:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看