43****@qq.com 2015-02-16 16:06:19 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1714查看 2回答
水流指示器接線盒末端試水裝置清單問題
1、水流指示器需要套定額“水流指示器接線”,那請問它旁邊的信號閥用不用套個水流指示器接線?(定額沒有信號蝶閥接線) 2、請問噴淋末端的試水閥(非末端試水裝置)是什么樣的閥門,有人說就是個球閥,但是球閥頂得住噴淋管內的水壓嗎,我覺得用截止閥會不會好一些,請問是用球閥還是截止閥? 3、在末端試水裝置特征描述中,有“組合方式”一項,這個指的是由哪些東西組成吧,那我寫球閥+壓力表,請問這樣可以嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、水流指示器需要套定額“水流指示器接線”,那請問它旁邊的信號閥用不用套個水流指示器接線?(定額沒有信號蝶閥接線)
答:沒有可以不套,因為這些都是模塊來完成的,再說沒有的安裝也包括了接線
2、請問噴淋末端的試水閥(非末端試水裝置)是什么樣的閥門,有人說就是個球閥,但是球閥頂得住噴淋管內的水壓嗎,我覺得用截止閥會不會好一些,請問是用球閥還是截止閥?
答:球閥和截止閥都可以,至于這些閥門的能不能滿足管網的壓力這部應該不是問題,一般噴淋管道的壓力也就是0.4MPa,而閥門的壓力最少都在1MPa
3、在末端試水裝置特征描述中,有“組合方式”一項,這個指的是由哪些東西組成吧,那我寫球閥+壓力表
答:直接描述末端試水裝置就可以,把閥門的規格型號和壓力表的規格型號描述清楚就可以了
2015-02-16 17:23:05
-
1、水流指示器需要套定額“水流指示器接線”,那請問它旁邊的信號閥用不用套個水流指示器接線?(定額沒有信號蝶閥接線) 信號閥也要考慮接線
2、請問噴淋末端的試水閥(非末端試水裝置)是什么樣的閥門,有人說就是個球閥,但是球閥頂得住噴淋管內的水壓嗎,我覺得用截止閥會不會好一些,請問是用球閥還是截止閥? 一般選用截止閥,便于試水,極少使用球閥
3、在末端試水裝置特征描述中,有“組合方式”一項,這個指的是由哪些東西組成吧,那我寫球閥+壓力表,請問這樣可以嗎? 可以,但是需要標注壓力表和閥門的型號
2015-02-16 18:01:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看