ba****@163.com 2012-10-05 10:46:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3448查看 3回答
墻洞定義時輸入暗梁的高度鋼筋,暗梁會布置上去嗎?
一、墻洞定義時輸入暗梁的高度鋼筋信息,暗梁會布置上去嗎?在三維里看不到暗梁。 二、墻洞有上下兩道暗梁,墻東里定義的是哪道暗梁,那另外一道怎么定義和繪制。 三、如果墻洞里的暗梁在暗梁里定義和繪制,那么在定義墻洞時還要不要輸入暗梁的高度和鋼筋信息,輸入會不會重復呀? 請大家為我指點迷津,非常感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、墻洞定義時輸入暗梁的高度鋼筋信息,暗梁會布置上去嗎?在三維里看不到暗梁 ——不會的,墻洞給出的暗梁只是鋼筋的加強,不是梁 二、墻洞有上下兩道暗梁,墻東里定義的是哪道暗梁,那另外一道怎么定義和繪制。 ——墻洞給出的是上面的鋼筋加強。下面的可以直接利用墻界面下的暗梁定義繪制 三、如果墻洞里的暗梁在暗梁里定義和繪制,那么在定義墻洞時還要不要輸入暗梁的高度和鋼筋信息,輸入會不會重復呀 ——如果墻洞輸入了鋼筋信息,就不要再布置暗梁了。
2012-10-05 12:15:51
-
一、暗梁布置時識別的是剪力墻,與墻洞沒有關系。 二、用圈梁定義布置,布置時調整好它的標高。 三、標高當然的設置好。
2012-10-05 10:52:50
-
一、墻洞定義時輸入暗梁的高度鋼筋信息,暗梁會布置上去嗎?在三維里看不到暗梁。【不會布置上去,只計算一道梁的量。用三維是看不到的】 二、墻洞有上下兩道暗梁,墻東里定義的是哪道暗梁,那另外一道怎么定義和繪制。【如果梁的截面、配筋相同,縱筋根數可以合并,箍筋間距加密一半,如@100改為@50】 三、如果墻洞里的暗梁在暗梁里定義和繪制,那么在定義墻洞時還要不要輸入暗梁的高度和鋼筋信息,輸入會不會重復呀?【在暗梁里定義,墻洞里就不要輸入鋼筋信息,否則會重復的】
2012-10-05 11:14:31
-
在GGJ2009中,剪力墻上有暗梁,暗梁的鋼筋信息和剪力墻的鋼筋信息都不一樣,匯總計算后為什么剪力墻的水平鋼筋時通布的,沒有減掉暗梁的高度?
在GGJ2009中,剪力墻上有暗梁,暗梁的鋼筋信息和剪力墻的鋼筋信息都不一樣,匯總計算后為什么剪力墻的水平鋼筋時通布的,沒有減掉暗梁的高度?
-
圖1:設計說明圖2:軟件繪制圖3:鋼筋三維問題:這樣處理鋼筋是否正確?增設的暗柱處軟件扣減剪力墻的縱筋是否合理?此處的暗柱處是否應該扣減剪力墻的縱筋?應如何正確計算此結構說明增加的構造暗柱?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看