-
29****@qq.com 2012-09-30 09:51:59 | 北京市 其他專業 | 1787查看 1回答
預制鋼筋混凝土框架結構構件安裝時對柱子校正及定位有哪些要求
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
( l )柱子垂直度校正時用吊線板,并在相互垂直的兩個方向上架設經緯儀,使柱身立面軸線與安裝位置上的柱網格軸線對準,上下垂直。校正軸線時先找好兩個面上的軸線,然后再對準第三個面上的軸線,最后使柱子三個面上的軸線或中線對準定位軸線。安裝邊角往時,應在外邊的相對應面架設支撐和花籃螺栓,雙向固定。已經就位好的柱子.要認真用經緯儀校準軸線位置及垂直度,確認不超出偏差,方可進行定位柱頭與定位鋼板的焊接。( 2 )內柱(中柱)安裝校正及定位:以柱子大面中心線為準,就位以后兩面支撐。用兩臺經緯儀分別支在相鄰的兩個柱面軸線上,對準柱身軸線,校正垂直偏差。觀察佼正柱身軸線時,要由下到上全高貫穿。當兩臺經緯儀從兩個方向均校正好以后,再檢查另外兩個面上的軸線,四面支撐牢固,即可將小柱頭上的鋼板與定位鋼板先焊接固定,然后再焊接主筋,進行二次校正。( 3 )邊柱、角柱安裝校正及定位:邊、角柱安裝只能在2 一3 200 個樓面上支頂方木。從樓層內拉緊花籃螺栓校正。脫鉤之前必須將主筋及柱頭定位點焊固定好,防止因支撐不牢,拉緊螺栓彼此配合不協調,造成柱子翻倒。安裝角柱時除校正后三面定位軸線,還要對第四個面上的軸線進行檢查,確保上下層的柱子在節點處不產生歪扭、錯位與偏移。
2012-09-30 09:51:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看