秋天的果實 2012-09-29 21:38:25 | 北京市 安裝 | 6879查看 6回答
排水系統 設計無要求,必須做 通球試驗么?通球試驗不是雨水管必須做的么?
排水系統 設計無要求,必須做 通球試驗么?通球試驗不是雨水管必須做的么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水系統 設計有無要求,必須做 通球試驗。雨水管不做通球試驗、但做灌滿水試驗。
2012-10-04 08:06:55
-
多看看給排水驗收規范吧
2012-09-30 09:10:22
-
按照設計要求
2012-10-03 14:08:07
-
支持上面說法
2012-09-30 08:28:48
-
根據規定:排水系統 設計有無要求,必須做 通球試驗。雨水管不做通球試驗。
2012-09-29 21:57:13
-
通球試驗是施工規范,而非設計規范,所以設計不用說明而施工時一定要做。
2012-09-30 12:09:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看