秋天的果實 2012-09-28 15:25:21 | 北京市 安裝 | 1735查看 4回答
給水管道 試驗中(設計無要求)必須統計水沖洗么?必須做管道消毒沖洗么?
1.給水管道 試驗中(設計無要求)必須統計水沖洗么? 2.給水系統中 必須做管道消毒沖洗么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、給水管道試驗中(設計無要求時)是必須進行水沖洗的。 2、給水系統中,只有生活給水管道才必須進行消毒沖洗。其他有特殊要求沖洗的則必須有設計要求。
2012-09-28 15:36:43
-
1.給水管道 試驗中(設計無要求)必須是統計水沖洗的。 2.給水系統中 必須做管道消毒沖洗的。
2012-09-28 15:27:23
-
管道安裝完成,必須以過水沖洗的。給水系統中,屬食用的管道和設備,安裝后也應做消毒處理。
2012-09-28 15:56:07
-
我補充一點,如果是大一些的管道或工業管道還要做壓力試驗
2012-09-29 10:15:46