梁內鋼筋的計算
(1)梁內的鋼筋,二排與一排鋼筋間的凈間距最大是多少?(規范規定不小于25毫米同時不小于鋼筋直徑) (2)非框架梁有沒有必要配置抗扭鋼筋和腰筋?總感覺非框架梁沒必要,對不對? (3)框架柱采用電渣壓力焊時,小變大(不大于兩個等級)時可以直間豎焊嗎? (4)暗柱箍筋采用12的螺紋鋼筋時,單肢箍很難保證兩斷都為135度彎鉤,如何解決?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁內的鋼筋,二排與一排鋼筋間的凈間距最大是多少?(規范規定不小于25毫米同時不小于鋼筋直徑) 一般是按25mm施工的 2)非框架梁有沒有必要配置抗扭鋼筋和腰筋?總感覺非框架梁沒必要,對不對? 這個以設計為準,抗扭鋼筋是有受力要求的,腰筋只是梁的凈高度大于450時需設置的一種構造鋼筋 (3)框架柱采用電渣壓力焊時,小變大(不大于兩個等級)時可以直間豎焊嗎? 可以 4)暗柱箍筋采用12的螺紋鋼筋時,單肢箍很難保證兩斷都為135度彎鉤,如何解決? 與監理溝通,一個為135,一個為90度
2012-09-29 10:54:16
-
1、雙排鋼筋之間一般是用25mm鋼筋截支墊的。 2、腰筋(構造筋或抗扭筋)需要看圖紙上的設計標注,不能自己確定(非框架梁很多也需要抗扭筋的)。 3、電渣壓力焊的鋼筋規格跨越級別就是兩個。 4、這必須有設計人認可代換。