summer 2012-09-26 15:14:45 | 廣東省 土建 | 2671查看 4回答
關于鋼結構采光棚滿堂腳手架的問題
現手頭上一商業廣場項目,中庭天棚未鋼結構采光棚,1100㎡高約23米。若施工采用滿堂腳手架是否合理??滿堂腳手架部分超過10米,不能直接套用定額;那么該如何計價? 若不采用腳手架,通常是采用怎么樣的組織措施方案???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
施工采用滿堂腳手架是否合理? 合理。 滿堂腳手架部分超過10米,不能直接套用定額;那么該如何計價? 搭設高度超過10m,可按照審定的施方案確定計算。 個人觀點:優先采用滿堂腳手架,這樣在施工中較為實用。
2012-09-28 08:51:17
-
廣東定額的計算規則,層高3.6米以內,按里腳手架計算,工程量是建筑面積計算,當層高超過3.6米時按房間的凈空面積計算,你的工程高約23米時,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計滿堂紅腳手架計。如果你是單獨施工采光棚,是按建筑物腳手架工程,還是按單獨裝飾腳手架工程,或能會存在爭議,個人意見按單獨裝飾腳手架工程合理。
2012-09-30 08:33:17
-
采用滿堂腳手架方案不可行,應考慮其他方案
2012-09-26 15:22:25
-
現手頭上一商業廣場項目,中庭天棚未鋼結構采光棚,1100㎡高約23米。若施工采用滿堂腳手架是否合理?? 可以采用; 滿堂腳手架部分超過10米,不能直接套用定額;那么該如何計價? 滿堂腳手架部分超過3.6m就要計取超高費,每1.2m計取一層,你23m要計取17層; 若不采用腳手架,通常是采用怎么樣的組織措施方案??? 可以考慮租用升降機.
2012-09-26 15:38:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看