WANGQIAOLAN 2012-09-22 23:06:06 | 江蘇省 安裝 | 3765查看 2回答
急急急!!!電源二總線和信號二總線同時接手動報警按鈕和聲光報警裝置
請問消防報警圖紙平面圖上只有信號二總線,沒有顯示電源二總線和消防電話總線,但是系統圖上顯示電源二總線和信號二總線同時接手動報警按鈕和聲光報警裝置,消防電話總線接帶電話插孔報警按鈕,那么電源二總線和消防電話總線還算嗎?該怎么確定平面圖上的走向啊? 有十幾個手動報警按鈕和聲光報警,都是從煙感連過去的,這個應該是信號線,那消防直通電話線怎么算啊,圖紙上也沒畫出來啊???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防火災自動報警系統的平面圖只是顯示并表示電氣管線的平面走向和平面圖中能夠以制圖方式在平面上顯示的報警系統的元器件。 系統圖則時表示和反映所有線路的具體途經和連接的,具體就應該按照系統圖中的電源一總線、二總線,信號一總線、二總線,消防電話線、消防廣播線、消火栓按鈕啟泵控制線、火災顯示盤總線等在干線系統圖的起點至連接點終端之間的線路工程量計算。 在干線系統圖都是標注各種具體線路名稱以及徑向和連接點的。
2012-09-23 08:36:30
-
系統圖上該有的線都必須算,平面圖上沒有畫出來這是正常的,因為弱電圖上標的都是弱電電源而總線要看系統圖,至于消防直通電話線也可以看系統圖,這個平面圖上也應該有,可以問問設計。
2012-09-22 23:44:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看