卡啦 2014-01-02 11:46:48 | 江蘇省 云翻樣 | 1578查看 2回答
關于變截面柱的問題
在基礎里面一個大柱上面有個小柱,我看鋼筋算量里面的公式為什么又兩個不變截面?且小柱鋼筋直徑比下大柱大,而小柱B/、H均只有一根中部筋,4根角筋,為什么遠離小柱B邊很遠的大柱邊會是不變截面且有兩根搭接?問題補充:我按下面回答問題的人把鋼筋前面加了*號了,可是為什么大柱B邊到小柱的距離是950mm,而改過后截面變化+節點設置中的彎折長度-保護層是(50+37*d-20)呢?應該是950+37*d-20吧? 大柱寬是1400,小柱是400,B 邊是距950,另一邊是距50,怎么感覺把另一邊的50加進來了應該是加此邊的950+37*d-20,我看變截面圖集是此邊距離小柱的,不應該加另一邊吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在基礎里面一個大柱上面有個小柱,我看鋼筋算量里面的公式為什么又兩個不變截面?且小柱鋼筋直徑比下大柱大,而小柱B/、H均只有一根中部筋,4根角筋,為什么遠離小柱B邊很遠的大柱邊會是不變截面且有兩根搭接?
?
下面的短柱你需將屬性內的設置插筋改為縱筋錨固;符合現場情況。
大柱內所有縱筋全部名稱前帶*號,鋼筋就會自動彎錨。如角筋輸入*4c25;
計算一下看看三維。
2014-01-02 12:07:06
-
柱子在基礎中是不會有變截面的情況的。
你說的是基礎上的柱墩,你將下邊大的部分按柱墩定義布置就好了。
2014-01-02 11:50:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看