WANGQIAOLAN 2012-09-22 09:50:24 | 江蘇省 安裝 | 3520查看 1回答
消火栓啟泵線和聯動控制線 連接原理
1、從平面圖上可以看出消火栓啟泵按鈕是由消火栓啟泵線和信號線聯合控制的。在平面圖上虛線是消火栓啟泵線,實線是信號線,我要問的是,每個消火栓啟泵按鈕都有一個向上的箭頭,假如層高是4.5,三層。消火栓啟泵按鈕裝在消火栓內,就按1.5好了,那么立管的高度是(4.5-1.5)*3呢?還是(4.5-1.5)+4.5*2呢???幾個消火栓啟泵按鈕就幾個立管吧 2、聯動控制線在平面圖上是看不出的嗎,那工程量怎么算啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納立管4.5*2 應該能看出來吧!
2012-09-24 16:27:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看