路人甲 2014-09-16 09:02:31 | 江蘇省 安裝 | 1449查看 2回答
消火栓啟泵線
請問下 系統圖上的啟泵線是K2 :ZCNH-KVV-2*2.5 平面圖上面是ZCNH-KV2*1.5!請問下 K2 那線 是不是 只要算平面圖上面 標注的那段 到 第一個消火栓的距離! 其他的啟泵線 還是用ZCNH-KVV-2*1.5的線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納平面部分按ZCNH-KV2*1.5,立面或者主干線用ZCNH-KVV-2*2.5線
2014-09-16 10:21:22
-
從截圖看,系統圖上的啟泵主線線是K2 :ZCNH-KVV-2*2.5, 平面圖上面標注的那段(是末端消防箱)是ZCNH-KV2*1.5線
2014-09-16 10:34:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看