柱箍箍起步問題
謝謝你給講解!剛才你回答的這個問題:截圖中,我想問下你說的這個“頂部是樓面標高向下50處起步”具體是指哪啊?是屋面層的屋面板標高嗎?這樣在頂部算根數的時候要減上、下兩個起步距離嗎?下部不是還一個起步距離啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:我說的頂部起步是在屋面層時就是屋頂的結構標高向下50,如果是中間層的就是層頂結構標高向下50。
2012-09-18 17:04:49
-
可以算成一樣的
2012-09-18 16:58:45
-
1、柱箍筋離樓面50mm開始設置箍筋,到節點下50mm止(即為梁底向下50mm),節點內的鋼筋另外計算,見11G329-1P2-12 2、也就是說柱箍筋的個數分4段計算,分別為下部的加密區,梁底的加密區,中間的非加密區,節點的加密區,箍筋的個數計算遵從上下加密區分別加1,中間非加密區減1,節點加密區不加不減的原則進行計算
2012-09-18 17:21:19
-
請問柱箍筋起步距離只有在頂端位置有嗎?(50MM),在柱底端基礎頂面位置處還有起步距離嗎?軟件設置中怎么只有柱第一個箍筋距板面的距離啊?是不是說在基礎頂面位置處不存在起步距離這一說了?
-
請問柱箍筋起步距離只有在頂端位置有嗎?(50MM),在柱底端基礎頂面位置處還有起步距離嗎?軟件設置中怎么只有柱第一個箍筋距板面的距離啊?是不是說在基礎頂面位置處不存在起步距離這一說了?
-
麻煩問下你:柱箍筋在梁高范圍內加密還存在起步距離嗎?06G901-1第2-8頁只是說節點區域內最上一個與最下一個距梁距離≤50,那么可以理解為距離為0嗎?也就是說梁高范圍內沒有起步距離。如截圖
-
麻煩問下你:柱箍筋在梁高范圍內加密還存在起步距離嗎?06G901-1第2-8頁只是說節點區域內最上一個與最下一個距梁距離≤50,那么可以理解為距離為0嗎?也就是說梁高范圍內沒有起步距離。如截圖
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看