孤星浪子 2012-09-17 19:49:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4199查看 2回答
柱箍筋起步距離問題
請問柱箍筋起步距離只有在頂端位置有嗎?(50MM),在柱底端基礎頂面位置處還有起步距離嗎?軟件設置中怎么只有柱第一個箍筋距板面的距離啊?是不是說在基礎頂面位置處不存在起步距離這一說了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱箍筋起步距離只有在頂端位置有,在柱底端基礎頂面位置處沒有起步距離了,本身柱子的箍筋在基礎中默認就是有兩個的,在基礎頂面位置處不存在起步距離這一說
2012-09-17 19:57:27
-
你好:柱子箍筋上下的起步應該都是50。請看圖集中的要求。
2012-09-17 20:06:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看