  • 住宅電氣配管

    小弟才步入安裝造價,想問問在結算時,電井內照明配管,如果壁燈安裝高度為2.4m,開關為距地1.3m,層高為3m,那么是不是直接在2.4m處配管,下返到1.3m,垂直配管就(2.4-1.3)m,而不是(3-1.3)m?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 看配來的管是從哪來的?如果就是在該電井內本層的箱配來,那么就直接垂直向上配到該壁燈高度,然后水平進入該壁燈即可。燈到開關的垂直距離才是(2.4-1.3)m,前提必須是壁燈和開關垂直。如果是從別處層高3米處引來,既是該層頂板引來,就得是(3-2.4)m了。然后再計算壁燈和開關間的長度的。

    2012-09-18 00:10:55 

  • 首先應該清楚明白配管配線由何處引來,比如說是由樓頂板引來的時,而且壁燈和開關安裝在同一個垂直線的2.4m和1.3m的時候,就應該是3-1.3=1.7m配管。 另外,如果是從2,4m平行配管到所安裝的壁燈2.4m再返下到1.3m開關時,則電井內壁燈到開關的豎直配管計算即應該是2.4-1.3=1、1m.。

    2012-09-18 08:26:21 

  • 1、你好好看看圖紙,電梯井道的照明電源一般是從頂層電梯間的電源箱引下來的,一般每7米設置一盞; 2、關鍵要看你的設計圖紙,電梯井道的照明回路是從那個配電箱、那個回路引來;從配電箱的系統圖結合平面圖的位置才能計算配管長度;

    2012-09-18 16:14:45 

  • 一般情況下是按圖紙施工的,像你說的這種情況如果是是施工方的話還是3-1.3 這樣對你們有利的啊 只要甲方沒有你們這樣施工的就沒事 所以說是看那個更利于你們了

    2012-09-18 16:53:24 