  • 關于剪力墻基礎層中垂直鋼筋長度問題

    我設置的筏板基礎,厚度400,有一層地下室,地面距筏板頂部650,即基礎層厚1050,剪力墻垂直鋼筋直徑18,直螺紋套筒連接。 計算剪力墻鋼筋在基礎層時,插筋長度為15*18+(400-40)+500=1130與1130+35*18= 1760。所以計算基礎層垂直筋長度應為650-500=150,然后35d插筋屬于在-1層中,為何軟件中又來(墻實際高度-本層露出長度+上層露出長度)=(650-500+500)?請問什么意思呢? 如下圖所示,均在墻外側的錯槎35d的垂直筋,長度竟然相等!?。???均為650-500+500?請老師解釋下為什么。

    墻實際高度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    基礎層厚度不對,應該400

    2014-01-07 08:09:23 