sunmengfei 2011-12-01 14:58:06 | 北京市 云翻樣 | 584查看 3回答
關于剪力墻鋼筋搭接的問題
11G101-1圖集P55頁中縱向鋼筋搭接接頭面積百分率在50%時,修正系數是1.4,而P70頁左上角豎向鋼筋搭接是1.2lae,同樣P68頁右上角水平鋼筋交錯搭接也是1.2lae,我做為甲方認為按圖集搭接1.2lae,而施工方認為按P55頁1.4lae,請問各位大俠我到底怎么辦?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 【高規】中有規定 可以是1.2lae 你可以反問施工單位,規范要求只要滿足1.2lae就可以,你們用1.4倍是你們自己的施工工藝問題
2011-12-01 14:59:24
-
11G101-1圖集P55頁中縱向鋼筋搭接接頭面積百分率在50%時,修正系數是1.4,而P70頁左上角豎向鋼筋搭接是1.2lae,同樣P68頁右上角水平鋼筋交錯搭接也是1.2lae,我做為甲方認為按圖集搭接1.2lae,而施工方認為按P55頁1.4lae,請問各位大俠我到底怎么辦? 就按1.2lae即可,圖集有啊,我就是這么給施工方算的,用軟件的話軟件也是如此的
2011-12-01 15:03:05
-
按1.2倍。 因剪力墻鋼筋為分布筋,可靠性要求要低一些。
2011-12-01 22:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看