  • 墻柱豎向鋼筋在一層中是否可以有兩個接頭?

    地下室層高比較高
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    墻柱豎向鋼筋在一層中應該只有1個接頭。可以,但必須滿足規范規定的間距要求 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-2002

    2012-09-12 18:26:33 

  • 你好:在計算時只能算一個,規范中要求一層里不能多于兩個接頭。

    豎向

    層高

    2012-09-12 19:05:07 

  • 墻柱豎向鋼筋在一層中是否可以有兩個接頭? 是可以的,鋼筋接頭必須設置在受力較小處,規范中規定鋼筋接頭一層不宜多于2個,不是說不能設置兩個。