鋼筋撐起半邊天 2012-09-12 12:55:18 | 江蘇省 其他專業 | 895查看 1回答
后澆帶施工的交底
后澆帶施工的交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工程名稱
聯邦名都C座住宅樓
交底部位
后澆帶施工
工程編號
日 期
2006年4月13日
交底內容:
1、后澆帶支撐
1.1施工方案
(1)為保證上部荷載傳遞下來不破壞后澆帶兩側的鋼筋混凝土梁、板,在后澆帶兩側每道模殼梁下分別支設一排鋼管支撐(@1200),下部分別用升降頂頂緊;在頂板的部位采用兩根立桿支撐。沿立桿共設置3道水平管,立桿底部設置掃地桿。
(2)為保證每道立桿的穩定性,在沿縱向每隔3600設置、橫向每隔3600,設置一剪刀撐。具體如圖所示。
1.2施工注意事項
(1)后澆帶周圍的模板拆除前,其砼強度必須要達到設計強度的100%,且其上層樓板的砼強度要達到其設計強度的60%以上;
(2)必須要先支設好后澆帶兩側支撐,再拆除周圍的模板及其支架。
(3)定期巡回查看后澆帶處的支撐支設牢固情況,遇有情況,及時處理。
(4)后澆帶待兩側結構施工完一個月后,采用比相應結構部位高一級的微膨脹混凝土進行澆筑,待強度達到100%以上,方可拆除支撐;
(5)后澆帶垮度范圍內不得堆方材料等物件,以確保結構整體在施工階段的承載力和穩定性。
1.3附 圖
2、后澆帶施工
2.1在澆筑后澆帶砼前,安排施工人員對后澆帶兩側的結構砼進行鑿毛處理,并將后澆帶內的雜物清理干凈。
2.2采用模板及鋼管、升降頂在后澆帶的下層進行模板支設,注意必須與原結構砼頂緊。
2.3安排鋼筋工對原預留鋼筋進行修整,并將鋼筋綁扎到位。
2.4在澆筑后澆帶砼前24小時,將后澆帶兩側的原結構砼澆水濕潤(保持濕潤狀態)。
2.5 開始澆筑混凝土前,在后澆帶兩側的原結構砼上刷上素漿。
2.6采用比后澆帶兩側的原結構砼強度高一級的微膨脹砼進行澆筑。
2.7澆筑時必須用振動棒振導密實。
2.8混凝土澆完后必須覆蓋地膜及澆水養護,保證所澆筑砼的質量。
2012-09-12 12:55:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看