ya 2012-09-09 18:07:31 | 浙江省 其他專業 | 1956查看 5回答
框架柱與梁板的鋼筋加密區如何計算
框架柱與梁板的鋼筋加密區如何計算
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一級抗震按照max(2hb,500)計算 二-四級抗震按照max(1.5hb,500)計算 加密間距按照圖紙設計的來計算
2012-09-09 18:32:06
-
柱的加密區:基礎層為1/3凈高,不小于500,不小于柱的長邊截面。一層以上為1/6凈高,不小于500,不小于柱的長邊截面。梁的加密區:一級抗震結構為2倍的梁高,二~四級抗震結構為1.5倍的梁高。
2012-09-10 13:06:35
-
框架柱加密:max(基礎層的1/3c層高、上部層高的1/6、柱最大截面、500) 框架梁加密:1.5倍的梁高。
2012-09-10 13:41:10
-
框架柱的加密區一般基礎和首層是按層高的凈高1/3(應是1/3柱最大邊、500三者中大值,一般在基礎和首層后二者是用不到的)為加密區,二層及以上其他層為:1/6層高(凈高)柱截面最大邊長和500三者中最大值。 框架梁的加密區長度一般為梁高的1。5倍。
2012-09-09 18:46:31
-
軟件是按規范內置的,你只要輸入加密間距就行。
2012-09-09 18:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看