jh****@163.com 2009-09-21 16:03:07 | 浙江省 其他專業 | 3283查看 3回答
廣聯達中有考慮梁鋼筋搭接區的箍筋加密嗎?
問題補充:遇到超過八米的梁就比較麻煩,要手算加上這部分箍筋。下部通長筋搭接部位在支座處,所以箍筋加密不用考慮,主要是上部通長筋,因為上部筋搭接是在Ln/3跨中位置,剛好是箍筋非加密區。梁搭接區搭接間距和柱鋼筋規定一樣:Min(5d,100)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:廣聯達在計算豎向柱子時考慮了搭接處加箍筋,不要設置默認的,水平向好相沒有,你在布筋分析里能看到呀。 不是你說的5D。應該是10D且不大于200。 規范要求在GB50204-2002中第15頁中有要求。 只有在匯總后,在編輯鋼筋里把箍筋的根數修改后鎖定才行。 你想那么做也可以,就是有人承認你嗎?現要的甲方都精得不行,多一點也不給。我是這么認為的,最好的辦法是讓設計來解決,問一下設計就行了。我說的只作為參考吧。
2009-09-21 16:18:36
-
可以在工程設置里面設置
2009-09-21 16:09:59
-
在梁的定義構件里面的屬性編輯里A10@100/200(4),@100就是加密
2009-09-21 16:20:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看